downloads.lds.gr

Αποστολέας Θέμα: Kύκλωμα διακόπτη θερμοκρασίας  (Αναγνώστηκε 894 φορές)

admin

  • Διαχειριστής
  • Ανώτερο μέλος
  • *****
  • Μηνύματα: 478
  • "Μονο δυο πραγματα ειναι απεραντα: το συμπαν και η
    • Προφίλ
    • ldsystems
    • e-mail
Kύκλωμα διακόπτη θερμοκρασίας
« στις: Ιούλιος 07, 2007, 10:39:43 μμ »
Στο Fig.1 υπάρχει ένας φωτοευαίσθητος διακόπτης ακριβείας - που ενεργοποιείται όταν η προσπίπτουσα ποσότητα φωτισμού αλλάζει την αντίσταση της LDR και αναλόγως την προρύθμιση που έχει γίνει από την RV1, την ευαισθησία του κυκλώματος που ακολουθεί. Το LDR μπορεί να είναι οποιαδήποτε μονάδα καδμίου - σουλφιδίου που έχει μια αντίσταση σε σειρά 500Ω έως 20ΚΩ. Η RV1 ρυθμίζει την ευαισθησία της LDR σε κανονικό επίπεδο φωτισμού. Στο Fig. 2 υπάρχει ένα διαφορικό κύκλωμα διακόπτη θερμοκρασίας που χρησιμοποιεί συνηθισμένες διόδους πυριτίου ως αισθητήρες διαφορικής θερμοκρασίας. Το RV2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εφαρμόσει μια αποτελεσματική αντιστάθμιση της διαφοράς των χαρακτηριστικών, των δυο διόδων. Για να ρυθμίσετε το κύκλωμα, εφαρμόστε την απαραίτητη διαφορική θερμοκρασία στις διόδους και ρυθμίστε έπειτα το RV2, έτσι ώστε ο ηλεκτρονόμος να διεγείρεται. Το κύκλωμα αποκρίνεται στις σχετικές θερμοκρασίες, παρά τις απόλυτες θερμοκρασίες, επί των δύο διόδων.
R1=LDR *see text R8-9=2.7Kohm D3-4=1N4148
R2-3=10Kohm RV1=22Kohm  pot. Q1-2=BC214L
R4=2.2Kohm RV2=1Kohm  pot. IC1-2=LM741
R5-6-7-10=4.7Kohm D1-4=1N4001 RL1-2=RELAY 12V >120 ohm